제목 동파방지를 위하여
작성자 관리자 조회수 3519회
작성일 2010-01-14 첨부파일  
화재를 대비하는 소방시설이 추운날씨에는 애물단지가 되는군요.
배관내에 소화수가 가압되어 동파되면 압력으로 인하여 소화수가
많이 배출되어 여러곳에 물로 인한피해가 많이 발생되어 지하층과
1층, 그리고 창문이 많은 층의 공실에는 동파가 많이 되고 있는
실정입니다. 그로 인하여 재산피해는 물론이고 이용자들의 불편도
따르므로 보온조치를 하여야 하는 상황에서 다음과 같은 방법으로
동파를 방지 하였으면 합니다.

1. 옥상 물탱크실, 화장실,밸브실과 같이 공간이 있는 경우 : 전열기에
타임스위치를 설치하여 공간을 난방하거나 좁은 공간에는 백열등
또는 적외선 전구를 설치하여 영하로 떨어지지 않을 만큼 난방
하시기 바랍니다.
2. 공간이 없는 소화전함, 스프링클러 밸브류 : 220V용 콘센트를
설치하여 시중에 파는 간단한 열선을 사용하여 감아두시기 바랍니다.
3. 1층 및 외기외 노출되는 부분에는 출입문이 열여 있지 않도록
출입문을 관리하여 천장속의 배관이 동파되지 않도록 관리하시기
바랍니다.

동파로 인한 물피해시 응급대치방법.
1. 스프링클러의 경우에는 동파된 층의 알람밸브를 잠근다.
2. 소화전일 경우에는 펌프를 정지시키고(전기판넬) 주펌프의
상부에 있는 체크밸브를 왼쪽으로 돌려서 개방하여 배관내의 물을
물탱크로 보낸다.
3. 옥상의 고가수조가 있는 경우에는 옥상의 물탱크에 연결되어
있는 개폐밸브를 우측으로 돌려서 폐쇄시킨다.
4. 관리하는 소방업체에 연락하여 사후조치를 받도록 한다.

▲ 이전글 전자세금계산서시행안내
▼ 다음글 소방시설공사의 동파방지시설에 대하여



찾아오시는 길 사이트맵 관리자전용