제목 소방시설공사의 동파방지시설에 대하여
작성자 관리자 조회수 4435회
작성일 2010-02-16 첨부파일  
2009년도의 추위는 우리나라에서 전례를 찾기 힘들
정도로 긴 추위가 이어져 왔습니다. 앞으로 지구의
온난화로 인한 기후변화로 많은 폭설과 강추위는
해마다 지속되리라 생각됩니다.
현재 우리나라에서 화재를 예방하기 위한 최소한의
시설이 법으로 보장된 소방시설이며 이는 주로 소화수
즉 물로 인한 화재진압용입니다. 따라서 물은 추위에
동결되어 부피가 늘어나 배관 및 배관 부속품의 파손을
가져와 가압된 소화수가 동파로 인하여 제2의 피해를
줄 수 있으므로 2009년도의 겨울에는 동파되지 않았다고
해서 방심은 금물입니다.
경제가 어렵고 힘든시기이지만 지금부터 조금씩 계획을
세워 소화수의 배관에 보온장치를 하여야 할 것으로
판단됩니다. 앞으로 모든배관에는 계절에 관계없이
보온장치(열선이나 난방장치 등)를 하여서 극한 동절기
에도 피해가 발생하지 않도록 준비를 하여야 할 시기라고
생각합니다.
요즘 모든 건축물이 단열보다는 미관을 고려하여 난방의
열손실이 많은 유리장식을 많이 하고 특히 야간에는 사용
하지 아니하는 건축물이 많아서 열기를 보존하기에는 다소
무리가 있으므로 모든 소방시설에 대하여 단열조치를 아래
와 같은 방법으로 준비하여 주시기 바랍니다.

1. 옥내소화전 : 옥내소화전은 공용부분에 있어 단열이 잘
안되는 곳에 설치되어 있으므로 방수구(앵글밸브)에는
열선을 감아서 동절기에 보온할 수 있도록 하여야 하며
이는 시중에 1미터 길이의 열선이 판매되므로 누구나
쉽게 작업이 가능하며 자세한 것은 당사로 연락하시면
친절히 설명하여 드리겠습니다.
2. 스프링클러설비 : 프리액션밸브나 알람밸브등 밸브류는
피트에 설치되어 있으므로 열선을 감거나 피트내에 백열
전구를 켜서 밀폐된 공간의 열을 발산한다면 동파는 방지
할 수 있으므로 쉬운방법으로 설치하시기 바랍니다.
3. 옥상 물탱크 : 옥상에 있는 보조소화수의 물탱크에는
체크밸브와 개폐밸브가 설치되어 있으므로 물탱크실
내부에 전열기를 설치하여 영하로 떨어지지 않을 정도로
난방하시기 바랍니다.
4. 화장실 : 화장실은 15mm배관으로 되어 있어 수전구에
동파가 잘 되므로 전열기를 설치하여 난방을 하시기
바랍니다.(분실에 대비하시기 바람)
5. 지하층,1층의 노출배관 : 지하층의 노출배관이나 1층의
천장속의 배관에는 출입문이 상시 개방 또는 없는 경우가
있어 동파의 우려가 많고 피해도 큰 부분입니다. 따라서
배관 전체를 보온하기에는 다소 무리가 있으므로 배관의
가장 낮은부분에 대하여 열선등으로 난방을 하면 물은
배관속에서 대류현상이 발생되어 온도가 높은 물은 상부로
순환되므로 반드시 낮은 부분에서 난방을 하시시 바랍니다.
6. 공장에서는 노출배관 : 옥내소화전의 배관이 구조상 노출로
시공되어 있어 동파에 취약하지만 수평배관보다 소화전으로
내려오는 배관에만 열선을 감아서 보온을 한다면 배관 전체의
난방은 해결되리라 생각합니다.
7. 학교에서의 입상배관 : 학교는 같은 위치에서 소화전이 설치
되어 배관이 수직으로 되어 있는데 이는 1층에 있는 소화전에서
보온을 한다면 물의 대류현상으로 전체가 보온이 되리라 생각
하며 큰 비용없이 가능합니다.
8. 펌프실 : 펌프실이 동파 우려가 있다면 전열기를 사용하여야
경제적으로 유리하며 동파를 방지할 수 있습니다.

이와 같이 작은 금액으로 사전에 예방이 가능한 부분을 조금만
관심을 갖는다면 동파로 인한 물의 2차피해는 막을 수 있으며
안전하게 소방시설을 관리한다고 할 수 있습니다.